mm440最多能带多少台电机
我要求一台变频器带13个电机2.2kw的,但是必须同步。
-----------
当然可以带13个相同的电机了,输出的速度是一样的,这就要求你根据工况选择合适容量的MM440了。
--------
可以没有问题,变频器控制方式选择V/F控制,变频器的输出电流大于把13个电机的电流的总和就可以了。
----------------
一台变频器带13个2.2kw的电机。mm440能达到
--------------
1)1台变频器可以同时驱动13台2.2KW电机,(同型号或磁极对数相同的电机)定子线圈旋转磁场的转速是同步的,电机转速相同;
(当然了:由于负载轻重、机械方面等原因:可能存在差异,使“滑差”不绝对一样,所以转子转速不是精确的“绝对”同步。对于这一点点可能存在的“误差”,一般的可以忽略);
2)变频器必须采用V/F控制;
3)必须为每台电机单独配热继电器等保护,只要有一个热继电器保护动作,变频器立即停止运行;
4)13台2.2KW电机同时运行时的额定电流约六七十安培,建议至少选37KW的变频器。如果启动时负载的静态阻力大(或负载较重),应考虑选45KW的变频器;
5)应在变频器启动运行前,变频器与接通电机。不能在变频器运行后增加投入电机(电流冲击太大)。
6)根据负载类型选变频器的系列。如:离心变转矩类可选西门子430,恒转矩类(近视恒转矩类)选440等。
---------
变频器到电机之间的距离和使用的电缆类型也是要注意的地方!