工控编程吧
标题:
西门子变频器440 bop面板
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-7 12:19
标题:
西门子变频器440 bop面板
西门子变频器440 bop面板
西门子变频器440 bop面板
端子56都接线,9号端子未接,10 11已接,面板上显示-15hz未启动!现在需求正15hz,已知p700为2,调试过通过键盘控制按旋转按钮消除过-号!断电后再上电!依旧显示-15
---------
没有启动命令就有给定,显然是不合理,初始化之后再试一试吧。
---------
是不是更改后的数据没有被放在EEPROM里去呀?
----------
9号端子未接?端子是外部供电?如果是外部供电就需要使用端子28(0V).
既然 P700=2,控制启动/停机回路是否正常,就监视参数R0722的每一位。
没有启动命令就有给定是可以的。P1000=?
--------
P1000=7
是外部供电,现场还有一个操作箱,plc
---------
端子28需要和PLC输出的M连接。否则形成不了回路。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4