标题: CU250-2DP与S7-1200通讯问题
CU250-2DP与S7-1200通讯问题CU250-2DP与S7-1200的DP主站模块进行PROFIBUS-DP通讯,S7-1200能收到CU传来的状态字,但为什么控制字CU却收不到呢?因为我单独把CU擦、拆下来调试的,所以CU一直在报警,不会因为报警的问题把,既然能收到状态字那就通讯配置应该没问题啊,难道还需要变频器设置什么参数吗?请教大侠。。




---------和报警没关系。
你是怎么知道CU没收到报文的?看的哪个参数?


--------已经解决了,谢谢,主要问题出在低级老问题:控制字的第一位没常给1