刹车刹紧,为什么变频器只看到电流刹车刹紧电机,压频比控制,逐渐增加,只看到输出电流,却看不到转矩。
我用的是伟肯变频器,西门子有这种现象吗?
技术支持还是西门子好!

------------- 你想看到电机的输出转矩?那电机轴有转矩传感器吗?如果没有,就是看不到了。

因为变频器内部的参数转矩实际值,是通过电机的模型自己算出来的。只有矢量控制才会有“转矩实际值”,压频比控制,这个参数没。因为只有矢量控制,才能通过电机的模型,分解和计算出转矩分量。压频比没有矢量,所以只显示电流实际值。


---------是开环控制,而且只有压频比控制。
我是想吊重物,拉到半空的时候,变频器停止,刹车刹紧,重物悬空。
但是再次启动的时候,没有足够的转矩,重物又掉下来了。
如果能够看到转矩,我就按照转矩大小来判断刹车打开。


------------看看上升时变频器输出电流是多少?悬停以后再启动,先给变频器启动,检测到电流超过额定电流的30%以上打开抱闸,如果还溜车,适当提高电流检测的门槛阈值,一点点试,看看是否可行。注意提升给定信号不要太小(超过20Hz以上为宜)。

如果不行,能否改成VC的闭环控制呢?如果不行,只能是提高对电流的检测阈值了。但是这样会导致电机过电流后报警,也会溜车的。

总之,调不出来那就是,要么改VC闭环控制,要么换大电机,让电机额定容量再提高1-2个等级。大马拉小车。也是可以搞定的。

关于转矩提升类的控制,在这个栏目里讨论的精华帖可是不少,自己去搜一搜。作为参考。

-------西门子变频器很容易实现的,