工控编程吧

标题: BiCo问题请教一下. [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 12:03
标题: BiCo问题请教一下.
BiCo问题请教一下.-假如把P0701.0=99,
P0810=722.0,
P0701.1=16,
P1000.1=3,
P1020.1=722.0,
P1001.1=50,
能否接通3号端子实现调用CDS1,让电机以50HZ运行.


----------为什么要用端子3呢?那些开关量输入的端子都被占用了吗?端子3是模拟量的主给定,一般万不得已,不要借用他去做开关量控制呀。


--------你这么想,就绕了大圈子了。其实不就是想一个信号控制正转,另外一个信号控制反转吗。现成的控制模式就可以实现。多段速控制即可。都采用开关量来控制,端子5-8;15、16共6个端子呢。你只用两个端子即可。