工控编程吧
标题:
MM420 端子6和9 之间有电压
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-7 12:01
标题:
MM420 端子6和9 之间有电压
MM420 端子6和9 之间有电压
为什么呀 是否坏了
---------
P0725 = 1?如果是,端子6悬空?如果是,那这个口就是坏了。
为了进一步确认,可以把端子6悬空,P0725 = 1,然后看参数 r0722.1 的状态。就知道此口是否有问题。建议把所有端子线均去掉,只对装置做测试。排除其他人为接错线的因素。
-------
当时只给变频器加了380V电源,其他都没有接,而且变频器参数是出厂设置状态
--------
这样可以直接看 r0722.1 的状态。