工控编程吧

标题: G120D_CU240D_SAFE LED慢速闪烁 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 11:52
标题: G120D_CU240D_SAFE LED慢速闪烁
G120D_CU240D_SAFE LED慢速闪烁

各位大侠,

如题。现场遇到CU240D_SAFE LED慢速闪烁的情况,电机无法自动运行,复位OK。

STARTER中的Diagnostics overview显示:

Switching on inhibited - rectify fault, acknowledge fault, STO

这台G120D已经集成基本安全功能STO。

基本每天都会发生一次这种情况,复位即可恢复运行,但是不知道具体原因。

现场其他G120D都集成了STO功能,但是没有发生过这种情况。

手册上对SAFE LED慢速闪烁的说明是:

正在执行一个或多个安全功能,没有出现安全功能故障。

请问为何会发生,如何避免?

由于是自动输送线,每天复位一次也会造成困扰。

谢谢!


---------这个系统有制造或集成商吗?问问他们如何解决?解铃还须系铃人。或者咨询下400技术热线?


--------CU240/250也有安全功能端子。250要多很多。

所有黄黑标识的端子都可用于安全功能。


---------可能是强制检查周期设置的是一天 24h吧


------强制检查周期设置的是8999h,而且触发强制检查后是无法复位的。

没有用安全端子,是通过安全程序输出给G120D的安全地址QXXXX.0

谢谢斑竹们!我准备问问400








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4