0 接通就绪r899.0
1 运行就绪r899.1
2 运行使能r899.2
3 存在故障r2139.3
4 OFF2 激活r899.4
5 OFF3 激活r899.5
6 禁止合闸r899.6
7 存在报警r2139.7
8 转速差在公差范围内r2197.7
9 控制请求r899.9
10 达到或超出比较速度r2199.1
11 达到I、P、M 的极限r1407.7
12 装置抱闸打开r899.12
13 电机超温报警r2135.14
14 电机正向旋转r2197.3
15 变频器过载报警r2135.15
是(2 运行使能r899.2 )显示运行吗?
还有问问,我与1200连接,哪个变量可以反映变频器连接上,无报警准备就绪,假如网线断掉,什么变量能够反映未连接上
---------2 运行使能r899.2 = 电机通电使能。
------咋手册上说的是1位呢,运行就绪,表示变频器运行,请看如下
常用的表示变频器运行位:状态字第1 位,52.1
--------G120-2是符合PROFIDrive规范的状态字。以前的驱动状态字是西门子自己定义的。
1楼正确。
-------嘻嘻,此问题恰好被我撞上了。从字面理解控制字r0899.2是正在运行状态,而r0899.1是进入运行状态。怎么讲呢:
r0899.1是,系统一切就绪,现在可以运行了。
r0899.2是,系统已经在运行中了。
你如果想有一个系统启动的信号(如运行指示灯)或者用这个信号与电机的外置强迫冷却风机上电连锁。我建议使用r0899.1。这个信号是合闸指令信号的反馈值。也就是控制字P0840 = 1的回应,而r0899.2是P840 = 1(合闸启动)和P0852 = 1(控制使能)两个条件同时成立的回应。
--------谢谢版主明示,昨天将状态字PZD1,传到MW0,监控M0.2始终不正确,感觉和实际有出入,左思右想才想到要高低字节反向啊,M1.2对应的才是r0899.2
-------说明楼主对西门子数据变量的定义还是没掌握!
一个字16位,第0位和第15位是怎么排列的?2个字节,高低字节是怎么排列的?
那一个双字呢?
基本功啊。。。。。。。
--------西门子的数字小的为高字节,数字大的为低字节。例如MW0=MB0+MB1,MB0为高字节,对应8-15位,MB1为低字节,对应0-7位。如果将状态字传到MW0中,应该是M1.2是运行信号。
------确实没这么用过,让大家见笑了