在使用SLVC时,P1300=20(S120),速度实际值是基于模型计算出来的。模型精度会影响实际速度的精度,进而影响控制精度。在高速段,这个模型精度还是很高的,其工作特性简直可以与VC媲美,但在低速段,模型精度很差,甚至不能使用。在默认的设置当中,低速段是采用开环控制的。切换速度在P1755(S120)中设置。
这就容易引起误会,这个开环控制到底是不是V/f控制制?
答案是否定的。
--------------------------
以下描述来源于6SE70的工程师手册
To accelerate away from zero speed and to pass through zero speed, a pure open-loop control concept
is used, symbolized by the two changeover switches in Fig. 2.1.7. In this case, the frequency is directly
entered via the ramp-function generator. A stator current I start * is simultaneously impressed in the motor
via
? a steady-state component (P278) and a
? dynamic component (P279, only if the ramp-function generator is active).
以下描述来源于S120功能手册
At low frequencies (approx. 0 Hz), the motor
model cannot determine the speed with sufficient accuracy. For this reason, in this range,
the vector control can be changed over from closed-loop to open-loop control.
------------------------------
不管什么手册,里面只提到开环,但没提到V/f控制。在6SE70的手册里,说得更详细些,在低速段,定子电流通过以下方式注入:
So,SLVC低速段的开环控制不是V/f控制,而是近似V/f控制。低速段的工作电流是由稳态量P278+动态是量P279决定的,而电流又是由输出电压决定的;输出频率与设定转速一致。
在S120中,参数P1610与P1611对应了这个稳态量和动态量。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这里有个问题,就是低速段工作电流可能比较大。因为与之相关的参数P1610=50%,P1611=30%。这两个参数P1610、P1611原则上必须根据实际情况进行调整!
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |