PROFINET通讯,315-2PNCPU,使用354报文,电机使用带编码器速度控制,PLC通过CU250S,如何读取变频器的转矩值,通过STARTER可以监视到转矩值。
在CU240的硬件组态中监视第8个字,将其除以16384,再乘以P2003转矩设定值,结果和STARTER监视到的转矩值相同,但是同样的办法,CU250S中第6PI值(电流)和第8个PI值(转矩)都为0
使用速度控制模式
---------你要看CU250S 的BICO连接呀。
要是CU250S就是普通的V/F模式,那可能没有转矩,但应该也有电流呀。
----------用的是速度控制啊,在CU240,第6个PI直接除以16384就等于当前电流,但是CU250什么都没有。请问怎么把转矩弄出来?谢谢
---------我用的是报文352。
-------控制字,R81扭矩利用率---------
--------P1300 = ?是矢量控制,才会有转矩实际值的参数。V/F下,转矩实际值这个参数为0。