更换增量型和绝对值编码器是否有区别,用户自己更换应该没有问题吧?
有的人说换不好能造成飞车,为什么?
从原理上分析,如果是增量型编码器应该问题不大吧,绝对值的就不知道了,
高手给解答一下吧。谢谢
-------个人认为:
1 增量编码器和绝对值编码器是不同的,最好还是和以前的类型一样;
2 增量编码器只是每转一圈发出固定数量的脉冲,需要借助外部的信号来规定原点,断电后当前的位置数据可能丢失,需要再次初始化找原点;
3 绝对值编码器是每个旋转的位置(量程和精读范围内)都有固定数值与其对应,换句话说,其位置和计数值是一一对应的,断电以后,再次上电,仍会保留断电前的数值,因此断电无需找原点;一般来说,绝对值编码器要比增量编码器更贵一些;
4 更换编码器时要注意分辨率(脉冲/旋转)和以前的一致,如果不一致,在程序中要进行二次换算;
5 请注意编码器的电源电压和输出形式是否和原来的一样,否则换上以后也无法正常工作。
----------增量型编码器主要用于转速控制。型号、规格一致就没有什么问题。如果使用它做相对位置定位,最多要重新定义Z信号位置,反正误差在一转角之内。
-------只要客户自己有的检测设备,无论是相对还是绝对的编码器都可以自己换。以前我们公司的伺服电机编码器坏了,我就买来新的换,厂家提供了一个检测设备和操作手册,很简单,换一个编码器到正常使用也就半个小时左右,这个给维修带来非常大的便捷。
---------这个检测设备是干什么用的?
在什么时候能用到?
--------电机相位角和编码器的相位角必须对上,否则容易飞车。这个设备就是用来对齐相位角的,设备不大,跟三个摇表一字排开的体积大小差不多。说白了就是个变压器而已,给电机线圈通电,使电机转子转一个固定角度,然后按照标记把编码器装上就行。时间太久了且硬盘损坏,这个资料已经找不到了,不然还能给你一份做参考。
--------这种变编码器直接装上就好了,编码器轴和电机轴上有个连轴节,用于定安装角度.
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |