CF卡是变频器的存储单元,相当于电脑硬盘功能(ROM);是特点是断电保存参数;
RAM区是变频器运行单元,对应于电脑的内存功能;变频器的当前运行参数都是在RAM区,RAM区有个特点就是断电不保持;
变频器启动的时候RAM区是没有数据的,那怎么办呢?RAM区会自动地从ROM区(CF卡)将断电前保存的参数读取过来执行;
如果加入PC电脑的话,
PC在线的参数是变频器RAM区里当前使用的参数;
PC离线的参数是电脑硬盘里保存的项目参数;
COPY RAM TO ROM,就是改完参数需要写入CF卡永久保存的PC操作。
举个常用操作例子吧,在线修改参数后的操作流程:
1.PC在线;
2.修改当前在线的参数(RAM);
3.执行COPY RAM TO ROM(保存到CF卡)
4.上载(上传到电脑硬盘里)
5.保存(保存电脑里的项目)
离线修改参数的操作流程
1.PC离线;
2.修改参数
3.保存编译
4.PC在线
5.下载
6.COPY RAM TO ROM
现在应该清楚了吧?
---------------PC由离线改为在线以后,这时下载是将PC硬盘的数据下载进变频器还是将变频器RAM的数据下载进CF卡?
请教!COPY RAM TO ROM (CF卡)。
选择存盘按钮,就是把装置的ram参数拷贝到rom里。也就是把参数设置存入永久性存储器里;
选择向上箭头的快捷按钮,就是把装置里目前的参数设置文件上传到你计算机的项目文件里。记住,此操作完成以后,一定要再操作一次项目保存,才能真正的保存到你的PC机硬盘里。
选择向下箭头的快捷按钮,就是把当前计算机里的项目文件参数设置,下载到装置里。注意,这个操作完成以后,一定要点击ram到rom的保存快捷键,否则一断电,此前的操作就白费了。
每次修改参数,都别忘了操作那个参数保存的按钮。这是SINAMICS的一大特点。不习惯,就可能总是白浪费你的工作时间,增加你的工作量。
可是,习惯,人的习惯,很要命的。什么叫顽固不化?就是习惯性。唉。接受新事物,需要克服自己的习惯性。就像控制系统中,要有一个自适应环节和功能。激活它。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |