标题: 【分享】现场过流故障解决实例
【分享】现场过流故障解决实例

4-20mA给定信号导致的过流故障

设备运行中突然停机,经检查发现变频器报过流故障,故障代码F30001过流。设备类型为真空泵,电机侧最高转速1500转,设备侧15000转。转速的提高抽吸的压力升高。

查看电机运行曲线,发现电流逐步升高,速度实际值逐步升高超过1400多转后报故障停机。因为给定约为1300转。平时也就43hz,,操作工开始复位后运行不到一分钟就又故障了,基本排除电机电缆或者装置的问题。初步怀疑是由于失速造成的过流故障。

装置配置为G130+TM31端子模块,DCS输出模拟信号通过TM31传递给G130装置。速度给定模拟量为4-20mA对应速度0-1500,TM31端子板接线为X521.1 X521.2 。