各位请教下:
我现使用西门子GA120变频器,控制单元为CU240E-2 PN ,用来配对高速电机,现电机参数全部输入进去,但是不知道怎么使用面板操作来使电机运转起来。谢谢!
------------可以在STARTER或者TIA 中使用它的控制面板。先是允许操作(切换控制权),设置监控时间(根据网络条件);选择要求的辨识模式(静态、动态),点击启动,就开始了。
按顺序做完。
取消激活(交回控制权)
完成后,COPY RAM TO ROM。
结束
如果不会,也可用现场的控制,直接启动变频器。结果是一样的。
最后,还要 COPY RAM TO ROM。
-----------是呀,如果有BOP-2,用BOP-2来操作启动也行。不过变频器仅仅把参数如入进去还是不行的,要做快速调试的电机辨识。
另外,高速电机配对?啥意思呢?高速电机转速有多高?
---------高速电机速度最大转速24000转 最小转速3000转。
BOP-2操作启动时怎么操作的,我也是刚使用西门子的变频器,小白一个,多谢指教
----------现场直接启动后,当完成时,要关闭(停止);再次启动进行下一个辨识;直到完成。
BOP上也可以完成 COPY RAM TO ROM。
----------哦,400Hz呀,得用V/F控制了。P1300 = 0的设置。
BOP-2有专门的使用操作说明。去下载中心看看,挺有意思的。有点像游戏闯关。一共6个主菜单,下设若干分菜单。几乎是无所不能。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |