工控编程吧

标题: 关于S120的简单斜坡函数发生器的使用 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 10:46
标题: 关于S120的简单斜坡函数发生器的使用
关于S120的简单斜坡函数发生器的使用

各位好:

我在使用S120的简单斜坡函数发生器的使用碰到了如下问题:

使用简单斜坡函数发生器时,斜坡上升时间和下降时间,都是以参数P1082(最大转速)为基准来说的,如果输入值小于P1082的值,那么加减速时间就会相应的缩短。我的解决办法是把P1082的值和速度设定值设成同一个值,这样就可以按照设定的加减速时间来运行了。但是这似乎不是个好方法,因为P1082不能很方便的实时调整,我想请教一下各位都是如何解决这个问题的。

谢谢!


----------1、把传动加减速时间设很小的数或者设置为0,ramp使用PLC那边的,完全跟随速度设定的斜坡。

2、可以使用P1138,P1139参数,这个是加减速时间的系数,可以根据自己需要的线性关系去修改,可以用通讯或者DCC编程,根据速度设定值,来修改这个系数。

我想到的就这么多,我喜欢第一种方法,斜坡用PLC的,这样修改起来方便。


---------好的。多谢楼上,我试一下。


---------我也有这个感觉,P1082=9000  P1120=20  P1121=20  但是在9000转到500转没有19秒,最多也就是10秒。

我也没有弄明白


-----------使用PLC做斜坡发生器,加减速时间设很小,效果很好,强烈推荐。


----------主传动电机正常加减速,normal stop,quick stop不都是走PLC斜率的吗,紧停OFF3 才有传动斜率








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4