工控编程吧

标题: 关于自动再启动的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 10:45
标题: 关于自动再启动的问题
关于自动再启动的问题 请问各位高手,SLM,现在我设置p2010=4,p2011=3。这样在设备出现故障到重启动成功的这段时间内,状态字故障位会有输出么?另外状态字的其他位会有什么变化么?


-----------SLM?这不是整流回馈单元吗?它要再启动?看不明白楼主的问题


------------为啥我找不到P2010,P2011这两个参数,楼主用的什么装置?

找到了,楼主用的是G系列变频器吧,这两个参数与你想问的捕捉再启动没什么直接关系吧。

捕捉再启动装置的状态位是有变化的。


----------惭愧,发帖之前也没好好看看,是P1210和P1211两个参数。确实是SLM,这个倒是没错,呵呵


-----------这就是说,你的电网侧总是有闪烁?为了保持直流母线不断电,需要自动在启动?有关他的运行状态,通过STARTER看看呗。TRACE。


------------是啊,最近这段都在研究晃电的问题了,我们公司电气不是主流,没有准备实验设备,做不了实验的。

---------不能实验监控,如何知道问题的根源?不能靠猜想去处理问题呀。那样太盲目了。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4