请问MM440 160KW 变频器应用提升泵需要加制动单元吗? 型号是什么?
电机132kw,变频器 6SE6400-2UD41-6GA1.
能帮忙提供下,谢谢。
----------个人觉得没有必要,减速时将减速时间设置的长一点,或者激活直流母线电压控制器。
---------关键是需求是否要加快制动过程?如果对制动过程没有限制,那就不加制动功能。用P240 = 1使能直流电压调节器。延长斜坡减速时间来缓冲制动过程。
---------对制动没有限制,应该是p1240吧,谢谢。
另外如果选制动的话,是不是应该用G系列呀
电阻, 6SL3000-1BE31-3AA0
模块, 6SL3300-1AE32-5AA0
不知对否,请指正,3q。
----------制动单元和制动电阻那个系列的都行,品牌不一致也可以,只要电压等级一致就行;
根据需要选择功率,不一定满功率。
-----------不需要,泵类负载不需要。
-----------MM440的160kW装置,内部已经没有制动单元了,都得外置。所以加个制动功能,花钱不少呢。