工控编程吧

标题: S120一整定就报F7990故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-7 10:43
标题: S120一整定就报F7990故障
S120一整定就报F7990故障

电机数据就那几个输入了没觉得哪里有错误呀

有碰到过的没


-----------故障值多少呢,能否把STATER在线参数图片弄上来


------故障值5: Identified magnetizing reactance lies outside the expected range 50 ... 900 % of Zn. Separately excited synchronous motors: magnetizing reactance outside 20 ...500 % of Zn


5:确定的励磁电抗位于预期范围内50…900%锌。单独励磁同步电动机:励磁电抗在20…500%外。

怎么处理


--------5:检测出的主电抗在期望的 Zn 范围 50 ... 900 % 之外。他励同步电机:主电抗在 Zn 的 20 ... 500 % 之外。

处理:

检查在 p0300, p0304 ... p0311 中输入的电机数据是否正确。

- 检查电机功率与电机模块功率比例是否合适。电机模块与电机额定电流的比例应当在 0.5 和 4 之间。

- 检查连接方式 (显形 / 三角形) 。


-------已解决 谢谢各位








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4