标题: M440负载侧电机超速导致警报a0911, [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:46
标题: M440负载侧电机超速导致警报a0911,
M440负载侧电机超速导致警报a0911,设备是薄带清洗线,其中有7个挤干辊,挤干辊电机采用440驱动;
变频器采用uss通讯接受PLC发来的速度给定(所有给定值相同);
在运行1个小时后,其中有4个挤干辊变频器报a0911,检查r026为630V左右。
多次查找原因修改参数没有效果,后来才发现挤干辊为保持棍面清洁,
对其进行磨削导致其辊径变小(很小大概几毫米,与辊径为300mm),
铜带线速度高于挤干辊,铜带拖动电机转动导致超速,电机对母排进行充电导致过压警报a0911.
问:
该警报在设备运行1个多小时以后才出现,是因为电机超速不大吗?
出现警报后,观察母排电压稳定在630V左右不在上升,是否是母排电压与电机超速程度达到平衡,整个工序时间大约为3个小时,此情况下长期运行,是否对变频器电机有不良影响。(厂家对程序加密,不好修改)


----------从你的描述上看,有可能的。是否发电可以查看。
630V是有点高。(厂家对程序加密,不好修改)是说对PLC?还是MM440?
如果MM440没有加密,倒是可以修改,加大一点转速。


--------PLC程序被加密,
你的意思就是采用附加给定值方式,在给定频率基础上加上一个固定频率?


---------不是加附加频率。
是稍微修改一点基准频率。
通讯报文发送的是百分比,具体转换成给定值是由变频器的参数P2000确定的。
例如:P2000=50Hz=100%。如果你的辊径不是300mm。而是单边磨下1.5mm=直径297mm。减小了1%。
你只需要将P2000改成 50.5Hz 就可以啦。
对吧?