作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:45
标题: 模拟量干扰引发变频器上电风扇就转
模拟量干扰引发变频器上电风扇就转-天津某百货商厦空调机组用风机,10年前的设备,以前接触器直接启动,这次改为变频器启动,变频器为45KW和30KW的MM430。供电情况是典型的三相四线,地排直接接在柜子上外壳上,零排从电源处接过来,然后用一根2.5平方的线将零排和地排连起来。拆掉零排和地排的连接线,测量零排和地排之间的阻值在3.2M欧姆左右。
刚开始到现场后发现一台变频器在没有附件板的情况下一上主电源散热风扇就转,把所有220V的控制电源都断掉,拆掉DI控制线后,再试情况一样。拆掉零排和地排的连接线,还是一样。判断可能是变频器内部风扇控制电路有问题。然后再试另外一台,情况还是一样,就觉得可能不是变频内部的问题了。想起海哥上次在SFAE的维修培训上分享过一个零地混用的案例,就打电话给海哥求助。海哥让拆掉I/O板上所有的控制线,或者直接更换一块没有接线的I/O板试试看。拆掉I/O板上所有的控制线,再试,就正常了。


---------接下来的工作就是试干扰信号是通过哪根线过来的。试到最后发现,只要接上AI或者AO的COM端,变频器的风扇就运行了。拆掉控制器端(他们叫DDC直接控制器,类似于PLC)上所有送到变频器的端子,现象依旧。再看控制器到变频器的 控制电缆,采用的是8*1.0带屏蔽层的控制电缆,模拟量和数字量都在这根电缆里,并且这根电缆还没有做接地处理。最后屏蔽电缆两端做接地处理后,现象消失。
第一次碰到模拟量干扰,会引起散热风扇的动作,以后有遇到这种情况,可以参考下。

----------如果IO板取用的电流较大就会触发变频器起动风机散热。
如果AI是取用1,2端子10V电压模拟量,检查电位器阻值是否太小。
如果同时使用AO,两者不要在变频器IO板侧共用COM。它们在变频器内不是一个电源。

--------风扇状态可以不管,但是,这种现象是给你提出‘警告’了!暂时可能还能貌似正常工作,时间久了就会烧I/O板甚至主控板,这种案例在我给客户维修的变频器当中占相当的比例!还是尽快处理为好!‘引起炸机’的案例也曾经发生过!希望引起重视!


---------感谢分享,学习中。
另外,本人利用智能仪表控制变频器,然后通过组态王读取变频器的参数,不知为什么打开电脑插上通讯线时,变频器的频率读数就停在了5HZ后就上不去,拔掉通讯线后,变频器又变正常了,不知是为何原因?

------你是PC机还是笔记本?如果是PC机经常会出现类似的问题。是因为PC机的电源和接地问题。


----------感谢分享,学习中。
另外,本人利用智能仪表控制变频器,然后通过组态王读取变频器的参数,不知为什么打开电脑插上通讯线时,变频器的频率读数就停在了5HZ后就上不去,拔掉通讯线后,变频器又变正常了,不知是为何原因?
做下智能仪表、变频器、电脑等系统各个点的等电位连接。采用带屏蔽的通讯线。

---------这类问题是三项五线制中没有注意到屏蔽线干扰的问题,一般商场使用三相五线制供电,由于负载一般不是平衡的(商城内总在改变装饰灯和一些用电器,所以会有零序电流在零线上),因此保护接地是必要的。这样保护接地使电器外壳保持零电位,同时屏蔽线会起到屏蔽效果。一旦保护地和零线连接就会干扰其他精密仪器,一般用电器外壳也会带有一定电压。请注意三项五线制保护接地的引出方法!网上有自己查一下。


----------接地一直是自动控制的大隐患,如果没事则好,若有事则查起来麻烦。
我以前碰到的是压力传感器乱跳。刚调试是好的。运行几个月后出现的,后来非老大劲,找到的是屏蔽线接地问题。


---------这种系统中的地线一定要和零线分开,最主要的是地线要单独做好,你光测量地、零排是3.2欧姆是不行,要测量地排和大地的电阻啊!我们这里就出现过这种干扰问题,另外做了接地才好了