工控编程吧

标题: MM4负载侧引起的过电压 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:42
标题: MM4负载侧引起的过电压
MM4负载侧引起的过电压前不久接到一供热公司的客户打来的电话,说MM430带的水泵,一启动就报过电压,电机还没转起来,两台都一样的情况。观察r0026和用万用表测DC+和DC-电压,都显示报过压的时候电压快到700V,将变频器到电机的电缆拆除,启动变频器正常,不报过电压。说电缆和电机都摇过绝缘,没事。
我也分析不出具体原因,只能告诉他变频器没问题,检查下负载侧。客户换过一台泵还是不行,最后没办法再拉来一台泵,又换了电缆,就不再报过电压了。
今天又接到另外一客户的打来的电话,现象一样,我当然告诉他肯定不是变频器的问题。让他检查下负载侧的问题,客户就着急了,“你说是负载侧的问题,也要指出是什么原因引起的吧,都是新上的设备,能有什么问题?总不能你一句话我就让人家水泵厂家换水泵吧。”
遇到过这种情况的大侠帮忙分析下,负载侧是怎么影响直流母线电压升高的,谢谢!


-------用的是什么电机电缆?是4芯的吗?
电机电缆有多长? (, 下载次数: 0)