工控编程吧

标题: MM440的干扰问题,急 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:37
标题: MM440的干扰问题,急
MM440的干扰问题,急工作情况:
MM440(18.5KW-380V)的变频器,5和9外接开关,ON为启动,OFF是停止;12和13接西门子EM231模块,12接A+,13接A-,RA和A+短接。
问题点:
当启动变频器时12和13输出的电流波动很大,然后在模块EM231上短接A-和M。这个时候再启动变频器,然后想停止变频器的时候,居然停不下来!!


------你好:
变频器和PLC放在一个电控柜的同一面,现场就一台单一的机械调试,变频器上的模拟输出信号反馈到PLC上主要用于检测电动机的转速。也想了很多的办法,包括接地线,PLC上的接地和变频器的接地统一归拢到接地排上。很奇怪的是EM231上的A-和它本身供电的24v的M端短接的这条线影响会这么大!


-------不需要接M。只需要用双绞线直接连接变频器的12、13和A+、A-,短路RA - A+。
自己绞合,甚至屏蔽线都不需要。
电流冲击只会在变频器上电过程中出现,这是已经在手册有说明。

-------变频器的启动停止有没有继电器,没有的话加个继电器,继电器没有动作还是动作了变频器没停??


---------这种现象主要是MM4变频器的接地系统没有做好,对PLC M点会产生很大的共模干扰。
本来0-20mA模拟量在模块输入端应是隔离的。接了M就完了。

--------最好的办法就是采用通讯口传输控制信号。变频器和PLC直接用通讯。多好呀。





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4