工控编程吧
标题: 西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-6 13:35
标题: 西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救
西门子变频器M440 启动后频率上不去! 小白在线求救本人新手, 第一次使用西门子变频器!
6SE6440-2UD24-0BA1
我的参数设置好以后启动,频率一直在15Hz 左右!一直都上不去,
我的信号给点是模拟量 4-20mA 信号!恒压供水. 以下是我的参数设定值!
求各位大师解救我吧, 在线等待! 谢谢
P0003=3
P0010=1
P0304=380V
P0305=8.3A
P0307=4KW
P0310=50Hz
P0311=2888
P0700=2
P0756=2
P0757=4
P0758=0
P0759=20
P0760=100
P1000=2 模拟量
P1080=0
P1082=50
P1120=15
P1121=10
哪里有错误? 还是哪里没有设置好?
是不是我的内置PID没有设置? 求大师解救!
-------你做完快速调试P10=1之后,也要再做P1910静态辨识电机参数。才能解决问题。
----------第一,你把P1120和P1121再增大值30秒以上(因为恒压供水的惰性很大);
第二,那个参数设置还没完呢,继续向下接着设置:
P3900 = 2;等待,直到P3900 = 0;P0010 = 0为止,结束了快速调试
接下来:设置
P1910 = 1;然后端子合闸(启动变频器运行),等待(要耐心等待),直至P1910 = 0 (自动完成优化辨识)。
再接下来,设置参数的工艺控制(过程布线)
P2000至P2003;规格化设置
P0640 = 100至150(过载能力设置)
PID调节器参数设置(与恒压供水相关的参数)
等等
--------我碰到过一次频率上不去,是与4-20ma调频信号干扰有关。
-------我也遇到过楼上的问题,也是干扰,不过当时变频器只能上到35Hz左右
--------变频器接地没有,我也遇到过这种问题,一接地就好了
-------用个恒流源试一下,就可以排除了。
--------你做完快速调试P10=1之后,也要再做P1910静态辨识电机参数。才能解决问题。
-----------楼主你好好看看这个手册。
(, 下载次数: 279)