MM440变频器PKW
用300PLC通过DP控制西门子MM440变频器,在硬件组态中,选择了"4PKW,2PZD"。现在知道2PZD可以用来启停变频器,监控状态等。那这个“4PKW”怎么用,能改写设定参数值,比如P1120的设定值吗?请高手们解答下?
---------
引号中应为"4PKW"
你猜得正确。
------
PKW字段的详细解释可以参考手册中USS通讯一节。它表明了各种任务报文中,这4个字长是如何组织的。
在DP通讯中使用非周期通讯(SFC58/59),按照DB47格式来做。
----------
也可以不用PKW,都用PZD。第一个PZD是开关量的控制;第二个PZD 是模拟量主给定,第三个PZD是模拟量辅助给定;...等等。先采用PZD把装置和PLC联系起来,能够通过PLC控制装置运行,然后再去研究PKW,也许就更容易了。