工控编程吧

标题: MM4变频器为什么报警号不能监控 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:17
标题: MM4变频器为什么报警号不能监控
MM4变频器为什么报警号不能监控用PLC与MM4 通过DP通讯,为什么报警号不能监控?通过STARTER软件,在P2051选项中,无法找到R2010一项进行设置,请问各位高手,MM4变频器真的不能在PLC中监控吗?


--------啊?你搞错了吧?r2010没有,是P2010 = 波特率。不是报警参数。

另外参数P2051可以连接状态字。都有相关的报警信息。


-------是打错了,是r2110,警告信息号
----------故障值、报警值都是用非周期通讯读出,而不是用周期通讯的PZD(过程数据)。
程序应为:用状态字中报警位、故障位触发,通过SFC58/59(在TIA中通过F286)将所有故障值(0-n)报警值(0-n)读出。而不是只读一个值!

---------是不是MM4本身不支持这个功能啊,G120我试了是可以的


--------S/G系列也是一样。不应该用PZD读出报警、故障值。
因为:
1、报警、故障值很可能同时发生不是一个;(MM4是保存同时发生的两个值);
2、报警消失、故障确认后,自动移位,PZD很可能根本读不到。
例如S120的报警、故障码都是64个历史记录,应该用非周期通讯一次读回来,你才能看到真实情况。

----------我认为,状态字:r0052 和 r0053 足够用了。


--------在G120变频器中,选择报文352 PZD6/6 ,其中有一项就是显示报警编号的(R2132),这个官网是视频也介绍过,就是显示最后一次的报警信息。本身并没有问题。现在就是MM4变频器不能在P2051中,设置这个选项。我估计就是变频器本身的设计问题吧。


-----------MM4只支持那几个PPOs报文格式。也不可能设置这个选项。
只能通过状态字的位知道变频器的过流、过载、过压以及是否故障、报警。不能通过PZD读到故障、报警码。

--------直接用PKW呢?是不是就能读到了?


------是的。比较标准的用法就是当报警、故障位置位时,用非周期通讯将所有下标的内容读回来。
可以使用SFC58/59;在TIA中使用F286功能。很简单的将所有下标读回来




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4