工控编程吧

标题: 使用STARTER软件调试西门子MM440变频器 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-6 13:11
标题: 使用STARTER软件调试西门子MM440变频器
使用STARTER软件调试西门子MM440变频器求教:我使用STARTER软件调试西门子MM440变频器,使用 RS232串口通讯:电脑使用USB 2.0 to DB9 RS-232 Cable(绿联),再RS232接口通过PC连接组件(6SE6400-1PC00-0AA0)与变频器通信;
按照以下方法:当我进行到第9步,点击“Read”按钮后,软件检测到实际波特率在窗口显示从11万到1200逐个递减,最后显示(??? ),请问是什么原因呀?无法连线!!
STARTER 版本V4.3 ,MM440 版本V2.11,MM440站地址0。在创建连接前请先查看变频器版本和站地址,通过r0018参数查看版本号,P2011.0参数设置和查看站地址。
1. 新建STARTER项目,点击“Insert single drive unit”添加单轴驱动器;
2. 选择“Device family”= MICROMASTER 4,“Device”= MICROMASTER 440;
3. 变频器版本2.11“Version”选择2.1x。使用PC连接组件通讯“Online access”选择 USS。设置变频器地址“Address”为0(P2011.1=0)。
4. 配置PG/PC接口,选择菜单Options -> Set PG/PC interface…;
5. “Access Point of the Application”选择S7ONLINE (STEP7);
6. 选择PC COM-Port(USS)项,S7ONLINE (STEP7)指向PC COM-Port(USS);
7. 点击“Properties”按钮打开COM端口属性配置页面;
8. 选择通讯接口“Interface”= COM1(此处根据电脑实际使用COM口选择);
9. 自动检测变频器端口通讯速率,点击“Read”按钮;
10. 如果软件检测到变频器会在该窗口显示出实际搜索到的波特率,如果搜索不到请检查通讯端口设置和通讯电缆连接是否正常;
11. 将搜索到的波特率设置在此处;


-----STARTER用于G系列或S系列的变频器很合适,用在MM440上,未必好使。我没用过,都是用DRIVE MONITORS监控调试MM440。所以,这个问题,我也说不好呀。


-------配置PG/PC接口错了。
你不是直接连接妈?又不是通过DP连接,为啥要配置STEP7ONLINE?
首先,和使用DriverMonitor一样,正确添加你那个USB-232转换器的驱动。打开PC控制面板,察看分配的是哪个COM号。
配置是DEVICE;端口是PC COM Port (USS)。属性选那个COM口。
Starter 连接选直接连接(下面一行)。


--------USB-232转换器的驱动我已经安装了,因为插上转换器后,是可以识别出使用端口的。
配置选DEVICE;端口是PC COM Port (USS)。属性选的是那个识别出的端口,是COM2口.
但是还是老样子,读不出波特率,不能连线,请问还会是什么原因呀?

-----安装后PC重启。
可是一般应该是COM3或更高的口。你打开控制面板看看新的COM口。
Starter中选好端口,直接搜索。不要设置离线项目、地址等等。
是哪种操作系统?XP? Win7?
==================
发图不要用相机,看不清。直接键盘的PrtScn键,打开画图,Ctrl-V,存成 JPG发上来吧。

------WIN7 32位旗舰版的PC
感谢版主的细心指导,终于找到原因了。

-----------1.通常MM4系列的变频器可以使用STARTER和DriveMonitor 调试软件,其实要单独调试变频器有很多办法,除了USS RS232方式和USS RS485方式,还有PROFIBUS通讯。见上传图片“变频器串行通信”里介绍。
(, 下载次数: 6)