440直流制动
我需要使用制动,想使用440的直流制动功能,不知道这样可不可以。我使用5号端子,首先将P0701设为25,再将P1230设为1,再调整1232、1233、1234的值,如果P1230设为1会不会变频器直接就制动了不运转了
--------
如果指定了P1230的BiCo;会的。
它将在任何状态下,当源=1时,断开脉冲输出,去磁后进入直流制动状态,且一直保持。
当源=0时,重新进入运转状态。
如果没有用P1230。则OFF后按照降速到P1234的指定频率,去磁后进入直流制动;保持P1233的时间。
注意:制动电流=100%时,就是输出额定转矩电流,相当是额定转矩。力量挺大的。建议从较小开始试用。
------------
不是很明白,想问一下,这个端子,怎样设置,P0701设为25,再将P1230设为1,就可以变频器直接就制动了吗
--------
P0701设为25,就是P1230设为722.0。是一个意思。
要是把P1230=1;那就一直直流制动状态了。
------------
注意:用端子(如你的设置)启动直流制动,要记住断开。否则电机一直在制动状态!如果是自冷普通异步电机,很容易过热烧毁(风机不转)!
我是使用自由功能块的定时器,搭建一个;超过时长,切断直流制动。防止操作者忘了关断。
-----------
直流制动对电机有一定的伤害,制动的时候那声音也挺森人的。电流设置的小一点吧。而且可能伴随基础的震动。