斜坡发生器中的P1138和P1139分别为标定斜坡上升时间的因子和斜坡下降时间的因子。
Eff.ramp-up time= P1138*P1120,Eff.ramp-down time=P1139*P1121。此处P1120、P1121都为20s。
现在把P1138连接到一个通讯的PZD上,当PZD给定为16384(100%)时,Eff.ramp-up time 为3276.8s,但是我觉得应该是20s才对。
作为对比, P1139如果直接设定为100%时,,Eff.ramp-up time 就为20s。
不明白为什么?给西门子400技术支持打了电话,工程师做一下实验后说:他们P1138通过PZD给定为16384(100%)后,Eff.ramp-up time 就是20s。为什么我这边不是呢?求解释!
--------这里是不是有一个整数和实数的转换呢?也怪了,你的另外一个参数可以,就应该可以的。自己检查一下程序,估计是那弄错了。
通过两种方式给的100%,得到的结果不一样。费解
--------我现在怀疑S120内部Eff.ramp-up time和Eff.ramp-down time两个值的计算方法是不是有问题啊
-------给100就行了,就相当于所谓的16384