这几天不光是热,还有潮湿;一些家用电器也出现了接触问题;遥控器出现电池问题。
(其实就是离家关了空调。)
-------用starter操作面板,查看控制字和状态,或许发现了问题。starter不是自己有一个操作面板吗?那上面可以看到好多信息呢
------我注意到,近来一些因接触不良而出现的故障增多。
主要是低压、小电流的开关、接触点。包括一些遥控器电池、室外接头等。
我们以前封装过模块,这种条件下,打耐压很困难的,烘干后灌封硅胶又会出气泡,很难处理。
你用PC的串口通讯,因为它是单相220V的开关电源,就可能会有这个问题。
不从根本上解决问题,这就是结果。
----------昨天晚上一现象,操作工说现场的气动阀没有反应了,刚才是几个,慢慢的越来越多,都二十几个了,看程
序输出手动操作开关都没有问题,,输出1 输出0,那怎么回事,看ET200S模板指示灯亮着,让操作工关上
阀门,但是ET200S这边还是一直输出,151接口模板以及CPU都没有错误,死机了,而且实验了其他的阀门也都是一样的问题,模拟量输出的没有问题,,断电重启后,正常,
也不管好坏了,整个从站的ET200S模块全部更换,,运行一天没有问题
是不是热的??
-----------今天上午,室外相对湿度91%了。
反正,西门子的产品是领教过的。说明书上写的极限范围是挺准的。供电电压比要求低了0.5V,就是不运行。
-------哈哈,保护到位是好事。不保护会出更大的乱子来。最近调西门子的G120,我的上帝,又被弄死的感觉。但都缓过来了。
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。是我的真实感受哇。心脏要是不好,会被昏死过去的。主要是,第一个问题,处理噪声干扰和做等电位。才顺利调试。开始还以为是变频器有问题,无法运行中在线监控参数;第二个问题更有意思了,STARTER版本低了,买的装置版本高。装STARTER的V4.4.SP1和打补丁V4.7.SP6。为什么呀?因为STARTER里的参数都缺了P0096,而BOP面板里能看见有这个参数,我的UC版本是V4.7.3的。而STARTER版本是V4.4.0.0,我装呀装,装不上新的版本软件。最后还就是把win7旗舰版操作系统改为英文,在控制面板要改3处呢。装上了。补丁也打上了,调试系统很快结束。这心才算放下了。
西门子的STARTER真的要吐槽一下了。不是一般的烂。可还离不开它。用它调试和在线运行的监控,离不开呀。