现用G120在激活EPOS做基本定位,PLC为S7-1500,
手动正、反向各有两个速度,现在用MDI-setup来做手动点动;
我是直接用STL写报文来激活、关闭MDI-setup来控制变频器的启、停;
在停车时我是先关闭MDI-setup‘调整’控制字,然后寻到轴静止信号再写47E,这样在观察中觉得停车较为缓慢;
哪位朋友应用过MDI-setup来写点动程序呢,在停车时又是怎样通过报文来控制停车的逻辑呢,特请教!
-------用了EPOS,怎么还会和047E扯上边呢?调用库函数即可。
整个的概念错误,好好看手册,一遍不懂看上几遍。
EOPS下,驱动器是始终使能的,无论是静止状态。
------请问1200能不能控制G120(CU250S-2)做Epos?
--------能!EPOS可以做到PLC中或者做在变频器中