S120 驱动第三方电机,如果电机的额定电压由380伏错输入为330伏,请问,对运行性能有多大影响?
谢谢斑竹。谢谢专家
-----------转速下降
------------转速会下降吗?NO!应该是功率会下降,电流达不到额定点的指标。相当于限制了电机在额定工作点的出力。注意,是在电机的额定工作点。
变频器控制的交流电机调速系统,有两个通道的物理量是可以调节变化的,一个是输出频率,它的关联是电机的转速,另外一个是输出电压,他关联的电机的输出电流。而输出电流,决定了电机的出力大小。仅此。这也是交流电机传动控制的基本概念之一。
这里指的是变频器控制的交流调速系统。
----------上面提供的是:电流不变、额定电压下降了,电压在调速控制里,对应的是电机转速。应该是电机转速低了,跑不到额定。
------------转速不会下降。就相当于提前进入恒功率状态,输出转矩的能力下降。
----------电压低了,电流不低,相当于功率低了。其实如果我们注意变频器的输出电压,380V电网供电,在额定转速点,输出的电压总是达不到380V的,需要抬高转速去找。
---------越说越乱了。恒扭矩阶段,电机转速与电压成正比关系;恒功率阶段,那就不是伺服驱动方式了