行车问题一32T行车,S120变频器控制,大钩只要一运行,就报7902故障。将P1300由21改为20,同样报7902,且电流转矩都很大。后面切换到VF模式,到速度在10rmp时能运行,但电机声音很大,往上再加速度是,变频器报7900故障。然后将变频器输出开路,变频器VF模式下,空载运行变频器,变频器加到最大速度700rmp,正常运行,不报故障,这能不能判定电机有问题?请大家指教下
-------应该是机械有问题,检查一下
--------是处在调试阶段还是变频器已经正常运行一段时间了?
在VF方式下不接电机线路,测量变频器输出三相电压是否平衡。
---------电机抱闸控制有没有问题呢??
将开启的动作设定为实际电流大于5%,,
----------F7900和F7902都与转速有关联。
F7900堵转,可以通过设置参数P2175和P2177来改善,F7902我认为与编码器有关,如果是SLVC,这个故障还出现吗?
----------如果是开环,检查机械传动和抱闸 ;如果是闭环,除检查机械传动及抱闸外,还要检查编码器及其接线。
-----既然空载无误那就检查机械机构吧!!!