P2000这个参数设置成了多少?
可能是P2000标定的问题
----------额定转速和参考转速,到底是什么关系,应该是,50HZ对应多少转,就能计算出转速了
给定值与反馈值一致,转速计测得电机的速度就是2倍设定值,,你的转速计测量其他的正确吗?
程序给定16384 p2000=1500 实际转速=1500
程序给定16384 p2000=3000 实际转速=3000
我估计你P2000等于2倍的额定转速,也就是最高转速 但是程序的给定还是按P2000=额定转速来给的,
---------BOP显示的SP 和 PV都是正常的 说明变频器没有问题,,
额定转速和参考转速 不一定一致,他是为了方便转化,比如4-20mA信号,
程序给定20mA p2000=1500 实际转速=1500 可是如果我想弱磁呢,20不可能给定40啊,那怎么办
程序给定20mA p2000=3000 实际转速=3000
你这个正常是说,给定1500 显示1500 实际3000 你的给定是怎么给的。是不是经过计算或者转成线速度?
简单点,在BOP给定50HZ,你自己测测就知道是哪的问题了,,,
---------根据你这个观点,那么我想问,P2000假如为3000,我给定16384,那么此时变频器频率给出的是多少,是50,还是额定频率,还是其他计算的
--------还没明白呢,,,
首先你得确定额定转速是多少?1500=50HZ P2000假如为3000,我给定16384 那么此时变频器频率给出的
是3000r/min 100hz
相当于额定频率对应额定转速,给16384,就是将P2000的参考速度给出去
假如,
额定转速=1500
额定频率=50
参考速度=4500
给定16384,那么频率就是150HZ
---------额定转速=1500 指的是同步转速,实际异步电机1400左右吧,参数设置时一定注意,否则辨识不过。
电机参数特别重要,对于SLVC VC更是,所以严格按铭牌设置,,
---------我的电机额定转速是 2840,参考转速P2000应该怎么设置呢,电机参数说的50HZ的同步转速为3000RPM/MIN
可能是输出频率,对G/S系列可能就是转速。
它的输出是一个带符号的整数。最大范围是+/- 200%。
因此,16#4000=100%;
通常,控制并不需要知道具体的实际转速;显示也可能只需要知道转速的合理范围。
例如:矢量控制时,弱磁范围是在同步转速,而不是额定转速;
又例如:显示柱图;电机转速0-0.95绿色;0.95-1.1黄色;>1.1红色。
除非那些转速非常重要的场合,才去转换成实际转速。
给定也是如此。误差也是如此。
----------你们还没明白我的意思啊,
我的意思是额定转速、额定频率、和我最终电机转速有关吗,现在的现象是,SV和PV都是500,用测速计测得电机实际转速是1000,
所以我来找这个原因,到底哪个参数出错了,电机铭牌没有额定频率的参数
第二,检查电机的极对数参数是否与实际点及一致?
第三,最高转速P1082 = ?
第四,P2000 = ?
晒你的参数,来讨论你的问题。好吗?