项目中用S120,编码器的线长度不好确定,想自己做一批dirve cliq的线
不知道行不行?需要专门的工具吗?有没有自己做的,给支一下招。
附件怎么选,我用sizer好像都是定长的选型。
--------DRIVE_CLIQ是 1000M的屏蔽电缆。其中部分是带电源供电的(插头背面两侧DC 24V)。
想好了,自己做可以。
-------自己做没问题,我们好多项目都是自己做,网线跟水晶头卖质量有保证的,问题不大。-
------我也很想了解下自己怎么做,我们上次电机报编码器故障,想换一根编码器线,接过仓库中老外给的就一根,特别长,没办法又换不了只能拿上去用了。
--------我怎么听说需要专用的工具呢?
做头的工具应该有吧,直接用作网线头一样吗?
------用水晶头就行,一样的,你可以自己测试测试
---------没问题的,不要把它想的太高大上
----------不能泛泛地说。有的行,有的不行。
你先仔细观察一下CU上的 DriveCLiQ 接口。上面的两个电源金触点准备如何处理。
----------就是,Drive CLiQ电缆很重要,如果自己做,存在不可靠的因素。还是买或定做比较好。当然如果你有专用工具压接插头,也行呀,那么材料也必须要有保证。总之,这条电缆不要看做是一颗普通的网线,它是一颗专用的网线。
关键元器件,不能太省了。该花的钱还是得花呀。倒是不一定要原装的电缆,太贵了。但也要是专业配件供应商的定制电缆。北京就有一家。西门子传动与自动化配件专营。
-----------可以做,工具很贵。
自己订电缆和插头。穿好了线再做插头。下图是二次过渡的配线
---------所用的电缆线和插头都是好的(进口的)。我们的Driver CLIQ线在北京定制,自己压接的是调试或通讯的PN线。
---------用好点的带金属外壳的水晶头和超五类网线自己制作是没有问题的,我们经常这样做。
如果系统很重要,最好还是选用西门子的成品线。
有一次设备调试,少了一根两组S120 CU320之间的Drive_CLIQ线 ,老外就让我跟他一起到电器店里买了根普通的网线,【可是以前国内调试的工程师都说不能】