标题: 公司的实验室有S120 但是没有380的电,有办法破 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-2 11:17
标题: 公司的实验室有S120 但是没有380的电,有办法破
公司的实验室有S120 但是没有380的电,有办法破

请教大家一个问题   现在公司的实验室有S120 但是没有380的电,有办法用吗? 因为以前去西门子的S120 试验箱用的就是220的电, 里面是经过改造过的(对应的参数P210 P1244 P1248 也要改),但是不知道这个电压怎么改  多多指教




------功率单元PM本来就是有单相220V的。(PM340或PM240-2)。


------电机的电压等级也是不同的,如果订单相的功率单元


---------这个S120有铭牌数据吗?它带的电机是多大容量的呢?问题信息量太少了。这里不仅仅是改参数的问题,你要拖动多大的电机?做什么事情?电机是轻载运行还是重在运行?这些都不知道,怎么能随便的修改电机的进线电压等级呢?


--------有现场单相220V转3相380V的电源,也可以自己做一个。


-------能给个思路怎么做吗? 刚才在网上查了一下220V转380V的,居然小两万呢。


-------功率多大,小功率,小容量是可以改用单相220。


-------你的整流和逆变是啥型号,多大功率的?


-------逆变器的话可以采用模拟运行,将直流母线通商直流24V电压,然后将P1272参数调整为模拟方式,就OK了




-------哦哦哦,这样啊,以前挺别人说过后来我给忘了,真是谢谢啦,




--------这...?只能是调试用,不能正式的使用。直流母线电压才24V,电机能转起来吗?检查IGBT是否工作倒是可以。