在sizer选型软件中,好像能选的长度最长是50米,如果超过50米该怎么办?
有什么解决措施吗?
--------应该还可以长,100米应该可以
(, 下载次数: 6) 上传 点击文件名下载附件 --------在sizer软件中再多就能选50米 ------drive cliq线现在 也有中继器,你可以加一个中继器 --------drive cliq电缆耦合器6SL3066-2DA00-0AB0,可以将两端电缆连在一起。也可以使用集线器DMC20(6SL3055-0AA00-6AA0),和DME20(6SL3055-0AA00-6AB0) ---------用SIEZER进行了测试,当加大电机模块的功率时,电机的动力电缆长度就可以加长。有种说法是超过50米,电机的功率就会降容,加大电机模块的功率可以补偿电机功率,这种说法对吗电机降容的原因是因为电缆长度的增加,造成压降的原因吗?为什么加大电机模块,电缆的长度可以增加呢? --------50米的电缆就需要降容使用吗?是不是有点邪乎了?我记得过去似乎是100m以上,需要加输出电抗器,当加了输出电抗器,就需要电机驱动降容使用。 为什么降容使用的电机模块允许加长电缆呢?我想可以这么理解,电缆长度达到一定,就有一定的电感值了。有电感,变频器的输出就会有压降,输出就会有损失(高频的交流损耗),所以通过加大输出电流可以弥补线损的功耗。这就交流阻抗电路中的欧姆定律嘛。 如果变频器输出是50Hz标准的正弦波,那也罢了,低频下,电缆产生的那点电感值,可忽略不计的,而变频器输出是带着载波频率的谐波,近似的正弦波,谐波的成分很高的,交流的欧姆定律,电感阻抗与频率成正比。所以,电缆越长,线阻(交流线阻)越大。 --------官方文档有介绍 (, 下载次数: 556) 上传 点击文件名下载附件 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
--------在sizer软件中再多就能选50米
------drive cliq线现在 也有中继器,你可以加一个中继器
--------drive cliq电缆耦合器6SL3066-2DA00-0AB0,可以将两端电缆连在一起。
也可以使用集线器DMC20(6SL3055-0AA00-6AA0),和DME20(6SL3055-0AA00-6AB0)
---------用SIEZER进行了测试,当加大电机模块的功率时,电机的动力电缆长度就可以加长。
有种说法是超过50米,电机的功率就会降容,加大电机模块的功率可以补偿电机功率,这种说法对吗
电机降容的原因是因为电缆长度的增加,造成压降的原因吗?
为什么加大电机模块,电缆的长度可以增加呢?
--------50米的电缆就需要降容使用吗?是不是有点邪乎了?我记得过去似乎是100m以上,需要加输出电抗器,当加了输出电抗器,就需要电机驱动降容使用。
--------官方文档有介绍