最近因为外部故障CPU停止运行:
S7-400 PLC,416-2DP;
通过PN口连接PNPN coupler。
Event 29 of 120: Event ID 16# 494D
STOP due to IO error
No relevance for user (Z1): 9182
No relevance for user (Z2): 03b0 (Z3): 04f9
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
11:00:25.652 AM 07/18/2016
(Coding: 16# 494D FF84 5050 9182 03B0 04F9)
Event 30 of 120: Event ID 16# 38B3
I/O access error when updating the process image input table outgoing
Access error occurred with user data
Process image partition no.: 0
Start address of I/O area involved: 1000, Length of the area: 196
Requested OB: Program execution error OB (OB85)
Priority class: 25
External error, Outgoing event
不知道大家有没有遇到相似的问题?对于IO故障的配置这样配置是否正确。
希望大家能帮忙提供一些信息,帮助分析解决该问题。
非常感谢。
--------和CPU同机架的模板都属于内部,通过通讯和扩展模板连接的都属于外部设备,这是我的理解,外部故障需要查通讯和扩展机架。
--------从报警信息相关的信息,并进行测试,估计是profinet的那根网线有问题。(网线没有做好,或者内部存在短路等等可能情况)
更换了这根网线,从7月28日至今,故障还没有再次发生。
--------现场曾经CPU红灯,检查结果是通讯线接触不好,尤其是中间通讯的部分接触不好极容易出现亮红灯的情况。