工控编程吧

标题: 如何实现MM430先30Hz固定频率运行然后PID投入运行! [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-2 10:42
标题: 如何实现MM430先30Hz固定频率运行然后PID投入运行!
如何实现MM430先30Hz固定频率运行然后PID投入运行!项目是制药厂恒定流速供水目前使用的是变频器内部的PID比较稳定,但也发现一些问题!主要问题是刚开始因为管道较长,流量计装在管道终端所以反馈值一直是零变频器直接飙升到50Hz这样会导致很大的震动!目前需要的改进目标是先30Hz运行一定时间给管道预充填然后再把PID投入这样比较稳定!现在是采用S7-200PLC给定第一模拟量通道,流量计反馈第二模拟量!
现在的参数:
P0003=3
P0731=52.2
P0732=52.2
P0756
IN000=2
IN001=2
P2200=1
P2253=755.0
P2257=4.5
P2258=4.5
P2261=2.5
P2264=755.1
P2265=2.5
P2280=1.22
P2285=4.2
请各位高手帮忙出出主意!感激不敬!


--------用PLC输出使能PID,输出到变频器端子:
如使用DIN2,设P0702=27,对应到P2200=722.1 由DIN2来使能PID
(DIN1 .. DIN6对应722.0 .. 722.5)

设定变频器模拟量输出:
P0771=21 实际频率,
P0777=0%
P0778=4
P0779=100%
P0780=20
P0781=4
4-20mA 对应0-50HZ,接入PLC模拟量输入


-------反馈值是通过流量计做的反馈!变频器频率反馈可以防止飞车再次谢谢!


-------PLC外部控制,为什么还用端子输入呢?直接通讯多好哇。


------一个接了触摸屏一个接了面板打印机!没口了!!





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4