工控编程吧
标题:
440启动不了
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-2 10:34
标题:
440启动不了
440启动不了
变频器启动后,屏幕显示数字,但是一直闪跳
MM440显示屏是有显示数字,但是机器就是动不了。而且显示屏上数字会一直闪烁
-------
是数字和0闪吗?
没有启动信号。
--------
变频器运行没?
变频器输出端有没有电压?
--------
没有启动信号,只有速度信号输入,查一下启动命令或急停命令。急停输入端应该常得电
---------
最近刚刚玩了一阵子MM440,像楼主这样的问题,启动以后不转,直接看监控参数r0054(控制字),即可一目了然。从控制字0位看到10位,状态不对就是启动不了的。
-------
对于初次使用西门子变频器的人来说,并不了解控制字状态字的含义,,使用过通讯控制的人来说,,这个就熟练使用了,,,一目了然,,还有S120的R0002显示的数字,,也是一个很好地提示,状态的显示,就可以知道到底是哪没有到位,,再根据顺序控制的原理图,顺藤摸瓜,,
---------
是呀,各种传动的监控状态不是一个参数,但西门子的监控确是一脉相承的。比如,6ra70或6se70都是看r0000,而MM4看r0052到r0055;G和S系列看r0002。都是通过他的显示状态,查到他当前状态内容。
玩传动,一定要知道传动运行的状态和时序。先做什么后做什么是有流程的。这也是一种规范化的运行流程。n年的传统和实践经验总结。领会这些,也是一种学习。
--------
K斑的总结对于刚刚接触西门子变频的很实用,很经典。。
---------
我们车间的西门子变频器大多数是通过I/O板进行控制的,我一般都是首先看一下变频器BOP是否交替显示频率的设定值和输出频率的实际值,即确定频率给定的电路是否正常,然后就是看一下“r0722,二进制输入值”这个参数,看一下各数字量输入的状态。