工控编程吧

标题: 现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常) [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-2 10:27
标题: 现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)
现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)现场调试,提升机冷却风机用MM430驱动。MM430变频器接37KW电机,带动风机运行,手动面板给定输出频率可以顺利上升50HZ,但多段速运行(使用两段速)端子给定时,频率只到3HZ来回运行是怎么回事啊?有哪位大侠可以分析分析啊?


--------多段速运行(使用两段速)?
是指那些固定频率吗?
首先应该看看P1070实际频率给定来自哪里?
=755.x是来自模拟量
=1050是来自MOP
=1024是来自固定频率。
还可以来自其他位置(如通讯报文)
===================
如果是固定频率,你可以分别试试你说的“段速”;它应该在R1024参数中显示出来。(不用启动)


-----------面板调节频率,那P0700=1,P1000=1;楼主端子控制时,你那变频器参数P0700和P1000是多少?


------举个MM440变频器控制电动机实现3速段运转例子
(, 下载次数: 0)