工控编程吧

标题: M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少? [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-1 11:04
标题: M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?
M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?目前用M440和G120通过模拟量输入做定位控制,目前想用定时中断每10ms运算一次,不知道这个能不能实现?如果不能实现,是不是用profibus通信的方式更好一些?


------能查到的G120配CU250S的速度环循环时间是2ms、电流环0.5ms。模拟量采样周期肯定比控制循环周期小。速度响应时间最快60ms,国标里速度响应时间是个比稳定时间小1/3的值。

不过楼主的定位控制怎么考虑这么快的响应了?还请楼主介绍一下系统要求定位时的速度百分比和要求动作时间。


-------我是这样考虑的:

项目中要求按照加速度和速度的关系,需要1S中加到最大速度。

此处的要求时机械速度,如果是要可控的话,变频器的模拟量的响应速度必须高于要求速度的10倍(也有按照6~8倍计算的),所以对于变频器的要求最少是100ms,此处的100ms是阶跃信号10V加到变频器上,变频器能够反映过来的时间。

而对于电气来说,要是实现可控的话,必须的高于变频器的响应速度10倍,这样控制起来才有意义。


这是我的想法,不一定对,还请指教。



-------1/3这个值一直有很大的争议。我感觉最少是1/6。一般情况下我都是按照1/10来选型的。

1/3感觉有点悬。

对于这个值到底应该怎么选,怎么计算,高手们发表的意见呗。


-------还要在这个基础上讨论。所以基础参数对后续各位的分析很重要。不够难度,激发不出灿烂的方案的。

(, 下载次数: 0)