标题: 向各位大神请教AOP面板的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-1 10:38
标题: 向各位大神请教AOP面板的问题
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-10-1 10:44 编辑

向各位大神请教AOP面板的问题

我公司总部设计的电气柜选用的变频器都是MM420, 买了一些操作面板,有两块BOP和五块AOP,由于之前一直用BOP面板,对AOP不太熟悉,一直没用,因为我不会用AOP来复位报警. 这两天研究了一下说明书,总算搞明白,就是将P0700设为4,就可以使用AOP来消除报警了.

但新的问题又来了,我们的电气系统设计的是当设备急停时变频器会断电, 急停复位后,变频器重新上电,这是会出现一个奇葩的现象就是变频器会进入一个INHIBIT状态,此时变频器也无报警,但就是不能启动,除非在变频器面板上按下启动,再按下停止,变频器才进入准备状态.

请教各位大神,怎样设置,才能使变频器重启之后不进入inhibit状态?



---------- 为啥要设为4呢?你是想用AOP上的按钮操作变频器启动/停止?

P0700=4时,虽然AOP是插在BOP位置上,但实际上是使用BOP通讯链路;并不是直接操作。它执行的是通讯中断后的响应结果。


----------我还没看明白,楼主使用AOP操作?启停和复位还有急停都是通过AOP操作吗?难道AOP和BOP的设置有别吗?是不是都应该P700和P1000等于1呀。


---------我只是想用AOP面板复位消除报警,其他功能对我来说并没有什么卵用,也不需要从面板上启停,现在设置0700为4,通过端子控制启动停止是没有问题的.说明书上是这么写的:要用AOP消除报警,则必须将0700设置成4或5.技术支持只是这么说:AOP是BOP的高级版啦,BOP的功能AOP全部可以实现啦,巴拉巴拉


--------我还很好奇的是,AOP究竟是干什么用的呢,哪位大神有什么经验可以分享下


---------MM420上有多余不用的端子吗?

如果有就把那个端子设成9,就可以了。用不到AOP。


----------我没用过 AOP,嫌太贵,不过 AOP 的功能很多,好像还可以存参数的备份,可以上传下载参数什么的。AOP还可以在柜门安装。如果是P700 = 4 或 5 的话,他就是按照USS通讯口考虑的。和BOP的设置无关了。

此时如果让端子也起作用,那端子的对应参数要等于99才行呢。

另外,如果仅仅是想把AOP能复位故障的话,很好解决,MM4的故障复位是两个通道,你可以一个通道给端子,另外一个通道给AOP就行了。复位是 “或” 的关系。