1、S7-300的MPI,DP有什么区别呢?
2、MPI口和DP口,都可以下载程序吗?有什么条件吗?比如说CP5611是干嘛用的?
3.和上位机WINCC通讯的话,是MPI口还是DP口?需要CP5611吗?
PROFIBUS-DP (Process Field Bus-Decentralized Periphery)分布式现场总线是一个主从通讯接口,
s7300/400 cpu标配MPI口只有型号有DP的CPU才有DP接口或者和MPI公用DP口在硬件组态里面选择使用的通讯协议,他们物理层都是基于485接口规范但是他们执行的标准却不一样他们的通讯速率最大是12M通讯速率与通信距离有关。(更多信息搜索论坛找答案及下载中心)
MPI和DP都可以下载程序,但是如果CPU只有一个通讯口那么组态的是MPI就只能用MPI默认是MPI如果组态为DP就只能用DP下载,CPU默认都是MPI协议第一次使用的话如果没有以太网那就必须使用MPI下载因为DP未组态所以不能使用DP口下载。
和上位机WINCC通讯的话用MPI DP都可以,当然如果通讯量大的话建议使用以太网,CP5611是一个西门子的PCI通讯卡插在上位机主板上的。CP5611可以组态使用DP口或MPI口来通讯,如果CPU有以太网CP的话可以使用常规的以太网口通讯不需要CP5611如果没有那么可以使用CP5611或者其他的通讯电缆或者网关.