KVVRP 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制屏蔽软电缆
R一般是指软的意思
P一般是指屏蔽的意思
K一般指控制电缆。
你说的这几种都属于控制类电缆,耐压等级比较低,,一般动力电缆得承受一定的拉力,软电缆一般就是临时线路使用,而且软电缆怕油,动力电缆长期使用,不建议。
YJVP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。。耐压等级1000V,,3×2.5+1.三根动力加一根接地。。
我一般提报这个,,
-----------1.首先来了解一下电缆符号含议:
R—软;
P--编织屏蔽
VV--聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
K--控制
KVVRP——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
RVVP——屏蔽电缆缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带。
VVR——铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆。
符号后面的当然是导线的电压等及导线根数和截面积了。
2.选择变频器电缆时需要考虑:
变频器的电压等级,从而得到电缆的电压等级;
变频器的功率及电流,从而得到导线的截面积;
在现场对干扰要求高的场合,变频器电缆宜采用3+3结构形式。
对于400V电压等级的电机,变频器输出电缆的电压等级,不要低于750V。这是从目前使用得到的经验结论。再低了行不行?不好说。因为变频器的输出高次谐波严重,尖峰电压一般都会超过1000V,尽管能量很小,但高压是肯定的。电缆线的绝缘强度如果扛不住,就会被谐波电压击穿的。
----------楼主的电缆都是普通控制电缆电缆。
变频器选用电缆主要看用在那种场合,如果要求不高的场合,比如单机运行的变频器,对速度要求不高,可以选用普通的屏蔽电缆。对于动态调速要求较高的场合,比如矢量控制、总从控制等可以选用变频器专用对成屏蔽电缆,BPYJVP2、BPYJVP1-3、BPYJVP2/22、BPYJVP1-变频器专用电缆如图:将线芯中的三根细线与屏蔽线同
时接在PE上可以很好的消除变频器产生的谐波干扰
----------三相对称的PE最好,考虑成本一般的话使用一根也是可以的。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |