变频器上接出数字输出端用来监控变频器是否运行,
但经过一段时间就该数字输出就自动反相
害得我还得进菜单手动调整参数再反相才正常。
有碰到这种情况的吗。
变频器型号MM430
---------你用的参数是多少?晒晒看?P731或P732或P733等于52.2?
---------用的就是P731
52.2 Drive running – 传动装置运行 0 闭合
这个信号 。。。
---------不会吧?这个状态字是程序固化的逻辑,怎么可能反向呢?闹鬼了吧?嘻嘻
----------输出信号还经过别的逻辑或者条件吗?还是直接输出的指示灯。