工控编程吧

标题: 变频器运行状态输出信号 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 21:28
标题: 变频器运行状态输出信号
变频器运行状态输出信号

变频器上接出数字输出端用来监控变频器是否运行,

但经过一段时间就该数字输出就自动反相

害得我还得进菜单手动调整参数再反相才正常。

有碰到这种情况的吗。

变频器型号MM430


---------你用的参数是多少?晒晒看?P731或P732或P733等于52.2?


---------用的就是P731

52.2 Drive running – 传动装置运行 0 闭合

这个信号 。。。


---------不会吧?这个状态字是程序固化的逻辑,怎么可能反向呢?闹鬼了吧?嘻嘻



----------输出信号还经过别的逻辑或者条件吗?还是直接输出的指示灯。




----------完全可以,端子DO就是干这个用的。




----------哈哈,楼上没有仔细读题,楼主是说状态字52.2自动改变极性了。这似乎是不合情理的。除非是外部或内部加了转换,而状态字本身的逻辑属性是不会变的。
(, 下载次数: 0)