工控编程吧

标题: 西门子430变频器欠压问题怎么处理 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 21:27
标题: 西门子430变频器欠压问题怎么处理
西门子430变频器欠压问题怎么处理

430变频器,在高压波动时(瞬间的波动,0.1秒以下的那种),欠压报警,停止供液,影响正常生产(化工企业,希望是24小时,全年不停机),造成产品批量报废。现在已经设置自动重启动,但中间仍有30秒-60秒左右时间,供液不正常。原来配置为22KW变频器,带22KW电机。现在有部分变频器改为37KW后,瞬间高压波动已经不出现欠压报警。因全部更换比较浪费,现在想在直流母线上加电容,来维持直流母线电压。根客服沟通了,他说按理可以加,但他们不提供方案和技术支持,因为非正常需求。有没有哪位大侠,有相关经验?需要加什么规格,大概多大电容?另外,在百度里看到,电压型加电容维持,电流型,加电感维持,430是电压型的还是电流型的?




----------首先是欠压的问题,高压波动瞬时变化,这个是根本,可以通过一些小的措施缓解或者说减少故障的几率,比如将进线电压设定值减少,因为欠压阀值是根据进线电压为基准计算出来的,

再者 ,激活直流电压控制器,1240=2。。如果有制动电阻不可以。泵子应该没有把。

430是电压型变频器,如果加电容维持电压,理论是可以的,加的太多就影响他的整体使用了,比如预充电,加的少,负载很重就不起作用。楼主还是采取其他的方案吧,,

试试动态缓冲吧。


-----------------降低进线电压的设定值,是不是就更容易过压了?以前过压频繁,我才把电压设定高的。P1240在430里只能设置0和1,已经设置成1了。感觉加电容有点不太方便。不能减少报警几率,我想让重新启动快点,减少变频器限流和电机堵转的概率,从而减少报废。联系西门子客服,他说让修改P1300和P1310,明天试试吧。

------------ MM430和MM440不同,430没有动态缓冲功能(一种避免瞬时欠压导致跳闸的功能)。

可以考虑的方法只有:关闭自动电压检测;P1254=0。该功能是每次上电检测进线电压且自动设定一个电压检测值。关闭后,以P210为准的固定值。

按照现场可能的电压,按其输入到P210,欠压跳闸电平是其76%。

最后,断电,重新上电,使之生效。

------------------------------

你的原因就是提高了P210电压,导致欠压电平同时提高。

30kW的430和标称22kW的440是一样的。


-----------以前过压频繁,我才把电压设定高的。


过压解决过压的问题,延长加减速时间,加制动电阻。泵类负载这个启动时间没有要求吧。


---------首先从过压的源头分析解决问题。如果电网不稳,考虑工厂的负载构成情况,这个要动大手术;如果是想就事论事,建议在入口增加进线电抗器。


--------MM430是电压型变频器。


如果因为电网闪电,变频器报故障。那还是从源头做起。这是治本,否则事倍功半,效果不会明显。







欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4