MM440共直流母线

两台MM440,分别为37KW、7.5KW,用于控制离心机设备电机30KW和7.5KW.

由于实际工作中小电机处于发电状态,再考虑到节能及成本,所以要求采用两台变频器共直流母线。也看了相关的帖子,有两台变频器都接入电网的,有的只有一台接入电网的。但不知道怎样才为安全合理,请前辈们给予支持。


两台电机工作顺序:


补充:

       两台变频器均接入电网(选用进线电抗器),共用直流母线间串联快熔及直流接触器,接触器线圈控制分别串接两台变频器数字输出继电器,通过数字输出功能设置:变频器运行准备就绪、变频器故障。这样来控制接触器的接通与断开。为了安全多一点,所以有加了快熔。

          开机:小电机先加速工作,处于电动状态,然后大电机加速工作。由于离心机的运行特性,大电机正常工作后,小电机就进入发电状态,采用母线共用,此时小电机的馈能就提供给大变频器了,达到节能效果。

          停机:大电机先减速停机,亦处于发电状态,此时的馈能可以提供给正在运行的小变频器,为了防止母线电压继续升高的可能,考虑在共用的母线间并入制动电阻(23欧/3KW),  两变频器共用制动电阻。大电机驱动的设备惯性大,要求在6--8分钟内停机(最大转速3000r/min).

         综上,不知是否可行,请高手们指点。



----------- 两台都有发电状态还是不行的。


---------开机的时候估计没有什么问题,停机的时候大电机制动后小电机再制动,小电机制动的能量怎么处理??


-------配置制动电阻,花不了几个钱。

如果不配置,出现两位版主所说的情况就会报故障甚至对设备有损坏。


-------如果停止时,不考虑制动时间的长短,而且两电机同时停止,那也用不着制动,用MM440中的最大直流母线电压控制器使能即可。这是MM440的默认设置(P1240 = 1)。


楼主必须注意,大小电机如果同时启动,两台变频器的电动功率是叠加的。对共母线系统的整流单元要考虑。楼主是怎么接两台变频器的输入呢?能否介绍详细一点呢?