工控编程吧
标题:
我也有点懵圈
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-9-30 21:13
标题:
我也有点懵圈
我也有点懵圈
这是一个简单的电路。三相四线供电,求各电缆上的电流。
主要是
这根
零线(中性线)上的电流In应该是多少?
猛一看,还又糊涂了。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
-------
In=20A?
那这个呢?
肯定是In=20A。
------------------------------
还有这个呢?
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
肯定应该In=0A。
------------
In = 20 A,但相位角不同
--------------
就是因为相位角相差120度,所以In肯定到不了20A。
电流也是可以叠加计算的。所以零线上的电流=正向、反向之和。
----------
从向量上来说,In和其他两个电阻的电流形成等边三角形,那就是20.
-------
呵呵,没事翻翻邱关源的《电路》
-------是的。楼上两位正确。
事情是这样的。多年以来,配线电缆一直是 3X25+1x16、3X16+1X10、3X10+1X6平方等等。前些日子才发现当一相火线断掉时、单相用电严重不平衡时,零线上电流那么大。线径明显严重不足。
看来多年来的认识还是有误。
不能凭想当然。还是老老实实地作图吧。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
下面这是当两相不同时,求得的最小电流。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
最小0.87倍的电流。这说明如果大多负载是单相时,不能按前面的那种0.6倍的零线做。
再次感谢昊哥、nnnn1234回帖,谢谢!
---------
A相=20+12=32
B相=20+12=32
C相=12=12
N=20,三相电机负载平衡所以N没有电流,不需要计算。
所以对于照明电流要求是零线和相线截面一样的。
---------
哦,n久没有看到这样的计算了。受教了。那个 Im 指的是相电流吗?加热器,一般都是采用三相接法。而且没有中性点。很少出现这样的问题。所以乍一看,我也懵了。嘻嘻。
----------
回 nnnn1234:
用的CAD+画笔。
-----------------------
回 K版 :我不是有那个红外图示仪嘛。发现零线太热了,要出事故了。
工厂配电是我建厂之初做的,只提供了设备分布、容量和要求的余量,没指定线径。当时只估计几年之内的规划发展。
该路是供三相设备运行的,(三路220加热器可分别选择,适用不同要求。实际工艺常用一路或两路) 本来是留有余量的。但后来,随着工厂一年年扩大,他们的电暖、供水、澡堂、宿舍空调、都从这个有余量的开关下面,一步步分出去。本想平衡一点负荷会好一些,看来没法平衡。
今天补了一条零线。再坚持一年吧,在北京反正也得搬家。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)