标题: P1080设置 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 21:10
标题: P1080设置
P1080设置

现场设置P1080为40,BOP-2闪烁显示40.00Hz;

设置P1080为47,BOP-2闪烁显示47.00Hz;

设置P1080为50,BOP-2闪烁显示50.00Hz;

再设置P1080为40,BOP-2闪烁还显示47.00Hz;

这是啥情况?

补充:设置P1080为40,手动启动后,变频器会自动运行至47Hz。


-------- BOP是BOP。MOP是MOP。

这是MOP记住了呗


--------- 为啥要用1080这个参数?

MOP有最小值(记忆)。


-------怎么才能将记忆值修改修改?




---------设置最小值,是为了让水泵先达到一个预设值,如果不满足要求,再适当调整一下即可。


--------MOP有两个。

一个是做设定值用(P10xx,单位频率),另一个是做PID的设定值用(P22xx,单位%)。参数号后两位相同。调整要看你用在哪里了。

用法:

P1031(PID-MOP: P2231)=0时,掉电不保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=设定启动最小频率(PID用%)。然后再调整(UP/DOWN)。

P1031(PID-MOP: P2231)=1时,掉电保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=当前值(总是更新为当前给定值)。每次(上电或OFF1再启动)启动都是升至这个保存的频率或%。只要用(UP/DOWN)调整过后,下次启动就升到这个频率。重新上电也是一样。


-------等我再去现场操作一下,试一试,谢谢!


-------好呀。

反正记住xx31=0,每次启动总是先到达xx40预设。调整后的,下次启动就“忘了”。

xx31=1,每次(重新上电)启动都是达到记住的设定值。

所以不知道1080设置它有啥用。


------哦,P1080是最小频率设定。一般都是 = 0,但像彗星他们的行业,都是恒压供水系统,所以P1080一般都不为0,而是维持一个最基本的频率。是这样吧?