工控编程吧

标题: 变频器节能如何计算 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-9-30 21:08
标题: 变频器节能如何计算
变频器节能如何计算

现在有一套供热系统,想改造一下。

一开始是用工频50HZ运行,想改成变频器控制。

频率改成25HZ,如何计算1小时能够节约多少电量。

电机的功率是15KW.


-------节能量大约是15-(25/50)^3*15,这是最大值,但具体的节能量跟实际的工况有关。15应该被实际消耗的功率代替


--------是呀,实际的节能效果会小于计算值。还是以实测为准。节能前与节能后各1个月的电量统计。包括千瓦小时和功率因数,一起统计。最后算总账。这就比较靠谱了。



------15-(25/50)^3*15,

这个公式是怎么来的,为什么是3次方


------电机的功率与频率成3次方关系