现在有一套供热系统,想改造一下。
一开始是用工频50HZ运行,想改成变频器控制。
频率改成25HZ,如何计算1小时能够节约多少电量。
电机的功率是15KW.
-------节能量大约是15-(25/50)^3*15,这是最大值,但具体的节能量跟实际的工况有关。15应该被实际消耗的功率代替
--------是呀,实际的节能效果会小于计算值。还是以实测为准。节能前与节能后各1个月的电量统计。包括千瓦小时和功率因数,一起统计。最后算总账。这就比较靠谱了。
------15-(25/50)^3*15,
这个公式是怎么来的,为什么是3次方
------电机的功率与频率成3次方关系